  • Q回路地址调试法

    A在工程调试前期主要是针对回路地址进行调试,每个回路的地址都是从1开始,逐次到这个回路的最大号。地址调试的首要任务是按照图纸安装好探测器,并编地址码,根据所编地址码对机器进行编程之后将信号回路接入对应机器,开机巡检,对线路故障、探测器故障、模块故障等逐一进行排除,并对探测器逐一报警试验,直至系统全部正常为止。 回路地址调试法是我们经常使用的方法,也是针对不同工程的调试方法,在地址调试中很有用。

    更多>>收起
  • Q报火警后,有设备请求动作,但为何现场设备没有动作?

    A设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回,可能原因有:现场设备状态没有选择自动状态,因不受模块控制而没有启动。

    更多>>收起
  • Q报火警后,警铃、声光警报器为何不动作?

    A主机面板上的“远音联动”未打开(“远音联动”指示灯未点亮)。处理方法:打开面板控制权限,按一次“远音联动”按键,“远音联动”打开(“远音联动”指示灯点亮)。

    更多>>收起